Plé ar Chur i bhFeidhm Sceitheadh Méadar Clampála Reatha
1 Ag déanamh breithiúnais an bhfuil fadhb ann leis an gcosantóir sruth iarmharach féin
Mura féidir an cosantóir gníomhaíochta srutha iarmharach a chur i bhfeidhm nó a chosaint go minic: ag an gclaochladán dáileacháin, bain úsáid as méadar clamp reatha sceite chun na sreanga trí phas agus na sreanga neodracha a chlampáil ar thaobh asraonta an teagmhálaitheora AC nó an scoradáin chiorcaid sceite, agus an sruth iarmharach a ghníomhachtú Cuirtear an cosantóir i bhfeidhm go héigeantach. Má tá luach taispeána an mhéadair clamp reatha sceite níos mó ná 300mA ag an am seo, cruthaíonn sé go bhfuil an cosantóir gníomhaíochta reatha iarmharach go maith. Ag an am seo, bain úsáid as an méadar clamp reatha sceite chun a mheas cén chéim atá ag sceitheadh; ar shlí eile, ba cheart é a dheisiú Nó an cosantóir oibriúcháin reatha iarmharach a athsholáthar.
2. Déan amach cén chéim agus an chéimlíne atá ag sceitheadh
Ag an gclaochladán dáileacháin, dícheangail an líne neodrach ar thaobh asraonta an teagmhálaitheora AC a rialaíonn an líne íseal-voltais, agus ansin suiteáil an croí fiús bainte ar cheann de na céimeanna, agus tomhas an chéim le méadar clamp reatha sceite. , is é an luach taispeána tomhaiste ná luach reatha sceite na céime. Déan luachanna srutha sceite na gcéimeanna eile a thomhas go seicheamhach ar an mbealach céanna.
Chun nach dtarlóidh damáiste mór reatha don ionstraim mar gheall ar thalamh sreang chéim a bheith ar an líne (mar shampla duine ag baint úsáide as an modh ó líne amháin go dtí áit amháin chun leictreachas a ghoid, etc.), socraigh an trealamh ar dtús. an méadar clamp reatha sceite go dtí an raon uasta nuair a dhéantar tástáil; má tá an luach taispeánta beag, ansin Athraigh raon an mhéadair clamp reatha sceite go dtí tomhas milliampere.
3 Tar éis an líne chéim le sceitheadh a chinneadh, déan suíomh an sceitheadh a chinneadh
Ag an gclaochladán dáileacháin, cuir isteach an sreang céim atá le seiceáil isteach sa chroílár fiús, dícheangail an sreang neodrach agus fiúsanna an dá chéim eile, agus bain úsáid as méadar clamp reatha sceite chun an sreang céim bheo a thomhas chun an suíomh sceitheadh a chinneadh. D'fhonn éifeachtúlacht a fheabhsú, is féidir seasamh an cuaille bordála a roghnú i lár an líne. Trí bhrath, déantar breithiúnas a dhéanamh an bhfuil an suíomh sceite sa chéad leath nó sa dara leath den líne, agus ansin aimsítear an t-alt líne ina bhfuil amhras ar an sceitheadh. De réir analaí, caolaítear an raon braite. Mar fhocal scoir, braite an t-inslitheoir tacaíochta sreang céim laistigh den raon beag a chinntear, agus an sreang chéim den líne nasc úsáideora atá ceangailte leis an sreang chéim laistigh den raon a bhrath (is féidir é a dhéanamh ar an talamh, nó nuair a aimsítear an t-inslitheoir ag an am céanna) chun suíomh sonrach an sceite a chinneadh.
I gcás tarchur cumhachta líne íseal-voltais, is féidir an méadar clamp reatha sceite don líne suibscríobhaí íseal-voltais laistigh den raon amhrasta a bhrath freisin. Nuair a dhéantar tástáil, ba cheart an sreang chéim agus sreang neodrach úsáideoirí aon phas a chur i ngéalla an mhéadair clamp reatha sceite ag an am céanna; ba cheart na sreanga trí chéim agus na sreanga neodracha úsáideoirí trí phas a chur isteach sna jaws ag an am céanna freisin. Mura bhfuil aon locht sceitheadh ann, is é an t-suim phasor den fhlosc maighnéadach reatha ualaigh náid ag an am seo, agus tá luach taispeána an mhéadair clamp reatha sceite nialas freisin; má tá sruth sceite ann, is féidir luach an tsrutha sceite a bhrath.
4 Seiceáil línte inmheánacha agus trealamh an úsáideora le haghaidh sceitheadh
Bain úsáid as méadar clamp reatha sceite chun an luach reatha sceite a thomhas ag líne inlet cumhachta an úsáideora, agus ag an am céanna cuir trealamh agus lampaí leictreacha an úsáideora isteach agus amach ceann ar cheann, agus faigh an sceitheadh reatha trí bhreathnú ar an athrú ar an luach reatha sceitheadh arna thomhas ag an méadar clamp reatha sceite Má tá an trealamh agus na lampaí go léir gnáth, nó go bhfuil an trealamh le sceitheadh tarraingthe siar, ach léiríonn an méadar clamp reatha sceitheadh go bhfuil sceitheadh reatha fós ag an úsáideoir, d'fhéadfadh go mbeadh an íseal-. tá líne voltas an úsáideora sceitheadh. Ba cheart déileáil leis ar bhonn cás ar chás. Maidir le locht sceitheadh an phíblíne réamh-adhlactha agus folaithe, ní féidir ach an modh cóireála chun an líne a athrú nó a athshreangú a ghlacadh.
5 shaincheist le bheith feasach orthu
1 Nuair a bhíonn lochtanna sceite á lorg, is gá go gcuirfí iallach ar an teagmhálaí AC a rialaíonn an líne ísealvoltais cumhacht a sheoladh ar feadh tamaill ghearr.
2 Tabhair aird ar shábháilteacht agus tú ag lorg lochtanna sceite. Caithfidh duine éigin maoirseacht a dhéanamh agus bearta sábháilteachta a ghlacadh. Agus sonraí an mhéadair clamp reatha sceite á léamh, bí cinnte go gcoimeádtar achar sábháilte idir an gcorp daonna agus na codanna beo. Is fearr an fheidhm HOLD (coinneáil sonraí) a úsáid ar an méadar clamp reatha sceite.
3 Cuireann harmonics ard-ordú isteach ar líon beag cosantóirí srutha iarmharacha, rud a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le mífheidhmiú. Má tá úsáideoirí foinse armónacha móra cosúil le foirnéisí minicíochta idirmheánacha i limistéar an stáisiúin, ba cheart úsáideoirí den sórt sin a tharraingt siar go sealadach ó oibriú le linn braite.
4 Tá úsáid na méadar clamp reatha sceite éifeachtach go háirithe chun gadaithe leictreachais "líne amháin, áit amháin" a aimsiú, agus is é an tréith atá aige ná go léiríonn na méadar clamp reatha sceite luachanna móra, ag teacht ar na céadta milliamperes nó fiú roinnt aimpéar. Is féidir stealers leictreachais anaithnid a chuardach de réir an mhodha thuas, agus is féidir leo siúd a bhfuil amhras orthu goid leictreachais den sórt sin dul go díreach chuig a sreanga tí chun seiceáil le méadar clamp reatha sceitheadh.